三相输电线路中相线对大地电容电流大小的公式?高压输电线路为什么是三相而不是四相(即加一条中性线)?

发布时间:2024-05-16 03:03 发布:上海旅游网

问题描述:

盼望专业人员回答~~,谢谢~!!!

问题解答:

有个经验公式:Ic=Un(loh+35lcab)/350
Un是额定电压(kV),loh是具有电联系的架空线路总长度(km),lcab事故具有电联系的电缆线路总长度(km)。

没有四相的说法,中性线不算一相。为什么要四线呢?多一根线不是要花钱的嘛?对系统的性能也没有什么影响。

关于中性线问题:
准确说应该叫三相四线制供电线路。只在配电变以下使用。目的是解决三相回路出现不平衡运行,如三相负荷不平衡或单相短路、开路。三相各相回路电气参数、电压、电流对称运行,中性线确实没有意义,它的电位为零、电流为零。
配电端三相负荷不平衡是运行常态,中性点电位将偏移而不为零,中性线中有电流通过。
还有故障态的单相、两相短路、开路,没有中性线,三相回路间的电压相位和幅值也将产生严重不对称,地电位飘逸。危及用电端设备及安全。
高压输电线路为更大范围的公共系统电源,严格讲不允许不对称运行,一旦出现不对称运行,按故障处理。因此不设中性线,又省了资源。

第一个问题就不说了,第二个问题 高压输电线路所谓输电线路主要是输送电力,从发电厂出来就是三相电,一般还要经过变电站或变压器才可以使用,到那时候需要中性线自然会加上
高压输电线路再多一根线就增加了更多的成本

热点新闻