问题描述:
家里的所有电器都处于闭合状态,包括电灯。但是只要一推我家的空气开关,就会导致整个单元的跳闸,将我家的空气开关闭合后,整个单元就恢复正常,会不会是哪里短路了?但我将所有线路用万用表量了一遍,没有发现短路现象,难道是开关坏了?请高人作答。
问题解答:
也可能是出现了接地故障,整个单元的空开可能是带漏电保护的空开,
把空开的出线口的导线卸掉,然后合上你家的空开看看还跳闸么,如果不跳说明空开没有问题
估计是空气开关,换一个是一下不就知道了
是接触不良啊,你可以检查一接头
你说的'闭合"应该是"断开"吧?把所有灯关掉,所有插座上的插头拔掉,然后再合上总开关看跳闸不,如果不跳了就挨个电器试,试到哪个跳闸就是哪个有问题
应该是空开内部短路吧!
你家的空气开关内部原件短路了,你用万用表上下交叉着量下。前提是拆除电源线。小心触电,注意安全。